老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-20 20:33
有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V。現在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器。可是接好線試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎?
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-20 21:00
引用
引用第2樓lvpretend于2017-03-20 20:44發表的  :
肯定不正常了,固態繼電器已經失控了。

1  把它拆下來后試驗控制端加電就導通,控制端斷電就截止。而且接上燈泡,單相電機也工作正常。  2  又領了兩個新的同型號同規格的接到電路中后狀態依舊而拿下來試卻工作正常。所以提到論壇來請各位大師幫助分析。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-21 12:22
引用
引用第5樓jxjalwf于2017-03-20 22:14發表的  :
其實固態繼電器就司以看作是兩個反向并聯的可控硅,正常工作負載是在交流電路中(直流控制),如果負載工作在直流電路中,沒觸發前是開路狀態,一擔觸發,就關不斷,好像失控了一樣。只有電壓復零或相反或者控制端加反電壓才能關斷。所以,你的模塊是好的。只是不能在負載直流回路中

是在交流回路上用的(交流110V)
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-21 12:25
引用
引用第6樓omron123于2017-03-20 22:18發表的  :
你控制部分接線反了 必須分清正負,不然一上電就壞 我試過,就是你這種情況!

在接線前已經用表區分了控制的正負。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-21 12:30
引用
引用第7樓hanqin于2017-03-21 08:22發表的  :
固態繼電器輸出的部分分交直流的,具體看看選型是不是正確。還有就是你的儀表輸出是什么信號,模擬量還是離散量。

儀表輸出的是開關量,就是一個開關一樣用開閉來控制固態的控制端。