樓主  發表于: 2017-03-20 15:44
我小白一枚。以前用開FX3U系列的PLC,但是價格太貴。

我看到三菱還有FX3SA、FX3G系列PLC,價格比較便宜。

我平時用到A/D、D\A模塊,步進電機,伺服電機。
我想問問,我只會用FX3U的PLC,如果用相同的編程方法、指令,用在FX3SA、FX3G上面,是不是一樣的?

它們3個的編程指令是不是一樣的?
我是菜鳥。
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-26 13:18
指令差異,我有次FX3U,燒壞了,找到一個3GA的換上,程序不行,3U支持位變址,比如M100Z0,3GA不支持,只支持字變址D0Z0,