樓主  發(fā)表于: 2017-03-15 07:03
公司的一臺設備停用一年左右,現在重新啟用,但開機臺達DVP-40EH的ERROR指示燈閃爍,觸摸屏上顯示plc no response。觸摸屏和連接線沒問題,怎么解決?求助!
suntech
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1446(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-26
查看suntech的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-03-15 09:01
是的,首先看下是不是還有battery燈也亮,電池沒電,程序丟失了,只能重新下載原程序了