樓主  發表于: 2017-03-14 14:18
本人工控新手,最近在學習三菱Q系列的相關通訊,目前做的項目用到QJ71C24和掃碼器用的無順序協議通訊(硬件是RS232),QD71MB91和一個功率表做的Z.MBREQ通訊(這個我不知道是什么通訊),還有打印機用網線進行的套接字通訊,SP.SOCOPEN這個指令的通訊,我想請問前輩三菱通訊這么多有什么規律可循,就是我怎么知道我拿了一個設備我怎么選擇通訊類型呢,比如我現在有個打印機,我怎么知道我該選擇MC通訊還是選擇套接字通訊呢。還有無順序協議是不是RS485和RS422都支持呢?謝謝了


還有用RS232連接QJ71C24N和外部設備的時候,什么時候需要在程序中寫通訊,什么時候直接在參數設置里設置奇偶、波特率、校驗這些就可以了?這個我一直很模糊,請求解答。
[ 此帖被a239440265在2017-03-14 15:29重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-15 13:43
PLC的通訊不是由PLC決定,而是由外部設備決定。

RS232只能1對1。(例QJ71C24N)

485 可1對多,但必須採輪詢方式,站數太多會影響及時性。(例QJ71C24N)

MOBUS可採用QJ71MB91。

網路通訊可採用QJ71E71-100

PROFIBUS通訊可採用QJ71MB92V