樓主  發表于: 2017-03-11 21:13
就在今天我干了一件蠢事。在接線時把控制變壓器初級380V電源誤接到220V的端子上了。剛一合空開就聽一聲悶響隨手就把空開拉下,可是控制箱里已是濃煙滾滾了。明顯看到煙是從PLC里冒出來的。把PLC拆下打開檢查,發現電源板的濾波電容鼓了。(400V120μF)沒辦法找一個400V68μF的換上試驗還算幸運各功能還正常。送電前也按常規對照圖紙查了線,著重看了線多,線亂的地方,變壓器接線簡單也就沒太注意,結果還偏偏就是這里出了問題。干了40多年電氣的老工人出了這么低級的事故,簡直是笑話了。在此,不顧臉面了把這個事寫出來與各位同仁共勉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你學習!
  • 下載積分:+5(仙居人家) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1192 個
    工控威望: 1835 點
    下載積分: 77661 分
    在線時間: 514(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-11-02
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-06-02 17:26
    我也有過一 次,拆了個電控柜面板(上面有一個電壓表,一個電流表),拆完直接放在電控柜頂上,電壓表兩根線都搭到鐵了。然后檢查完線路之后,忘了把這個面板拿下來,直接上電,電閃雷鳴!