5U的PLC 定位后想把 Y0當前脈沖數SD5502 讀出來,然后重新上電后再傳進去 現在可以讀出來,不知道怎么傳進去,用DMOV指令錯誤
89230548
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1285 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-25
查看89230548的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 11:05
找到了 用 DHCMOV K0 SD5502 K0 就好了