三菱Q系列PLC高速計數器如何讀取編碼器的值.QD62是2個通道的,我要讀取2個編碼器的值,為什么CH1可以正常CH2怎么樣都讀不到值Y4啟動CH1,YC啟動CH2,YC已ON但是沒有值,轉動編碼器模塊有信號進去的指示燈會閃,但是地址里沒有值?是怎么回事請教大家了,謝謝!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 13:13
1、確認QD62模塊的參數設置里CH2是否設為計數用功能?CH2計數速度設置是否比實際要低?2、確認編碼器接線?
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-10 13:14

確認一下:脈沖輸入模式、計數速度