今天偶而看到本壇里有一篇文章講到數據排序的,原標題為“PLC隊列排序等待問題”,請各位搜索一下,原貼已不能回復

但該貼10樓中給出的實例與Q系列中SORT指令用法完全不同,大家有沒有一個好的數據排序并結合數據表格的好實例,現在有一個項目很棘手:

我有4臺加熱水箱(含水泵),要求溫度50度以上能啟動水泵,
平常運行1臺加熱水箱,但如果后端系統供水壓力不足,需自動啟動一臺運行時間最少的加熱水箱進行供水,并且該臺加熱水箱溫度已經在50度以上,
致至系統壓力滿足要求。

發覺用PLC很難寫,各位有類似的項目做過供參考嗎?或者給點指點意見。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 13:17
很難寫嗎?4臺熱水箱  對應4臺泵  嗎?要是這樣應該沒問題吧,

啟動電機條件:1.滿足水溫50度以上
                             2.運行時間少的先啟動