jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-23 15:17
前輩們,您們好!
小弟想請教兩個問題,
我今天仔細地看了下編程手冊,手冊上說從M500~M1023,M1024~M3071為斷電保持型繼電器,但是我在編程軟件上仿真時,它們并不具有斷電保持的功能.
我在軟件上編的程序為:
LD X000

OUT M500

LD M500

OUT Y000
這個程序應該沒有問題吧.

此外,M8034書上說是禁止PLC所有輸出的功能,但是我將它用來程序中,別的輸出線圈還是能夠繼續輸出.
程序如下:
LD X000

OUT T0 K100

LD T0

OUT Y000

LD X001

OUT M8034
測試結果, 當X001得電后,T0, Y0,還是有輸出的.
以上兩個問題,我有點不明白,請前輩指點,非常感謝!
要求自己每天多學習一點.
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 2200(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2016-12-21
查看fayahui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-23 19:14
學習了,謝謝