lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-28 13:07
大家好!我是新手正在學三菱plc編程,現在遇到問題是白光觸摸屏編程(v-sftv5)上畫的開關(交替)用于控制Y0 Y1 Y2 Y3,已經關聯plc的四個Y點!但是觸摸屏上這幾個開關在plc運行模式下沒有反應,輸出點有時候會閃一下,但在plc停止模式下又可以控制!
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-28 13:13
附上照片一張
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-28 18:29
首先謝謝你!控制中間繼電器也不行啊,也試過了,不知道是不是自己寫的程序有問題!觸摸屏編程軟件那里開關設置勾選plc輸出內存和plc指示燈內存也不行!控制M來控制Y或者勾選指示燈內存,或者以上兩者都選的話,觸摸屏上的開關按下去只有蜂鳴器聲音,按鍵不會凹下去,如果在plc的stop模式下,觸摸屏開關直接Y的話,觸摸屏上的按鍵會凹下去,且plc輸出端Y會亮,再按一下又熄滅,正是我想要的結果
[ 此帖被lsh_niu在2017-02-28 18:38重新編輯 ]
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-01 17:40
今天下午換一個簡單的程序,一樣是那個白光觸摸屏,結果還是這樣,在PLC運行模式下各個Y點沒有反應,PLC切換到STOP模式可以控制各個Y點輸出,通過控制M來控制Y點也不行。今下午另外拿來一個新的三菱觸摸屏WS-2107來測試,還是和上面所說的結果一樣,只有PLC在STOP模式下才能控制,三菱觸摸屏上的控制Y點按鈕也是按一下不會凹下去!不知道是PLC有問題還是要怎樣設置?PLC是FX1N, 觸摸屏有白光V606M10和三菱新觸摸屏WS-2107!望各位大師不吝賜教啊!(另外PLC程序里沒有寫的Y點,比如Y5 Y6在PLC程序里沒有寫的,在白光或者三菱觸摸屏上設置的Y5 Y6按鈕在PLC運行模式下又可以控制這個兩個Y點的亮滅)
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-01 18:39
壓縮圖片
[ 此帖被lsh_niu在2017-03-01 19:01重新編輯 ]
附件: IMG_20170301_154428.zip (3462 K) 下載次數:7
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: QQ圖片20170301154924.zip (54 K) 下載次數:3
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: QQ圖片20170301155017.zip (42 K) 下載次數:3
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-02 10:10
今早上在FX1N的輸入端那個COM點外接開關電源-24V,用這條-24V線手動短接各個X點,對應的Y點都會點亮,證明PLC應該沒有問題才對,另外下載與昨天上傳的觸摸屏圖片相對應的PLC程序到PLC再手動短接點亮X0,對應的Y0也會點亮,同時觸摸屏上畫的手動 Y0兩個按鈕都會凹下去,把短接線拔掉,觸摸屏上那兩個按鈕會凸起來復位。我寫那PLC程序是手動狀態才能控制各個Y點輸出。(PLC在STOP模式下可以按照程序的要求實現各個動作要求,包括觸摸屏畫的開關設置的互鎖功能也能正常使用,在PLC運行狀態下觸摸屏上畫的按鈕怎么按都沒反應,只有蜂鳴器的聲音)
[ 此帖被lsh_niu在2017-03-02 10:18重新編輯 ]
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-02 10:24
程序不知道有沒有問題麻煩大家看看,因為是測試用的,所以X有點亂。
附件: 測試.zip (172 K) 下載次數:6
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-02 12:30
這PLC的RUN和STOP模式是不是相反了?請注意看那蓋子寫的RUN和STOP和撥碼開關位置對比,再和看看面板上那兩個指示燈RUN和POWER?是不是相反了?
附件: IMG_20170302_112516.zip (3056 K) 下載次數:4
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lsh_niu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-02-28
最后登錄: 2017-03-03
查看lsh_niu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-02 22:53
搞定了,多謝大家!問題是我的plc程序里用X驅動M,再用M驅動Y,問題就出在這里,plc程序把X去掉,直接用M驅動Y就可以正常觸摸控制了!多謝大家!