樓主  發表于: 2017-02-28 13:07
大家好!我是新手正在學三菱plc編程,現在遇到問題是白光觸摸屏編程(v-sftv5)上畫的開關(交替)用于控制Y0 Y1 Y2 Y3,已經關聯plc的四個Y點!但是觸摸屏上這幾個開關在plc運行模式下沒有反應,輸出點有時候會閃一下,但在plc停止模式下又可以控制!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-28 15:54
控制中間繼電器M點,用M點驅動Y點看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。