ljmzdg
VX:xr16898989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 129 點
下載積分: 643 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-10-04
查看ljmzdg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-24 23:42
PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題

vx:xr16898989
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-26 19:57
樓主,細分400,沒有變速器,那么每秒三圈,速度設定1200,轉n圈設定脈沖就是n*400。
速度和脈沖數有沒有搞反了