ljmzdg
VX:xr16898989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 129 點
下載積分: 643 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-10-04
查看ljmzdg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-24 23:42
PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題

vx:xr16898989
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-27 15:37
你仔細閱讀以下指令,你PLSY K2000 K1000 Y000中的K1000本來就是2圈半啊。