duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-12-21
查看duquanplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-20 20:16
各位,plc一路脈沖輸出口接到松下伺服的4腳,用伺服本身的脈沖輸出口接到下一個伺服的長線脈沖端(44 45 46 47)腳,再用這個伺服的脈沖輸出端接到下一個伺服的長線脈沖端,以此往下連接,總共八個伺服,現在設定3000轉,而實際轉速低很多,只有幾百轉,請問是什么原因?怎樣解決?
wqsgtc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-10-26
查看wqsgtc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-20 21:17
編碼器輸出是要設定吧,不是接受多少脈沖就會反饋多少出來吧