組態王使用常見問題2008-02-22 12:32
組態王使用常見問題
1、變量設定中最大(。┲导白畲螅ㄐ。┰贾档囊饬x?
[最大(。┲凳亲兞吭诂F(xiàn)實中表達的工程值(如:溫度、壓力等)的大小,而最大(小)原始值是采集設備中[寄存器]數字量的最大(。┲担ㄈ绨蹇ㄖ械819-4095等)。一般對于板卡設備此值為物理量經AD轉換之后的值,如12BitAD此值范圍0~4096、16BitAD為0~65535,對于PLC、智能儀表、變頻器,其本身已將物理值轉換為工程值所以此時最大(。┲蹬c最大(小)原始值在設置時是一致的.
2、為什么變量無法刪除,如何刪除變量?
[在組態王中,只有未使用的變量才能被刪除,因此在刪除變量之前,必須去掉在畫面或命令語言、控件引用處,等處與之有關的連接,如果還是無法刪除,在工程瀏覽器中執行工具-更新變量計數命令,重新統計變量,在變量使用報告中可以查詢變量是否還在某些地方使用,將其連接斷開后,利用工具-刪除未用變量將變量刪除。
3、工程運行時,顯示通訊協議組件失敗?
[設備驅動安裝錯誤:1、安裝新的驅動2、在開發狀態下從新連接設備,如果還是有錯誤,請聯系驅動部索要新的驅動程序]
4、光盤上的典型案例無法打開?
[將工程拷貝到硬盤上將屬性改為存檔即可
5、如何在打開機器時自動進入組態王?
[將touchview快捷方式拷貝到系統開始\程序\啟動中
6、怎樣把工程文件變?
[可以刪除*.AL2(報警信息文件),*.REC(歷史記錄文件),*.111文件(*.pic文件的備份文件)的文件。
7、如何在線增刪用戶及用戶密碼和權限?
[使用editusers()函數(用戶權限需大于900)]
8、在定義變量的基本屬性時狀態欄中的保存數值、保存參數是什么意思?
[保存參數:在系統運行時,修改變量的域的值(可讀可寫型), 系統自動保存這些參數值,系統退出后,其參數值不會發生變化。當系統再啟動時,變量的域的參數值為上次系統運行時最后一次的設置值。無需用戶再去重新定義 。
保存數值:系統運行時,當變量的值發生變化后,系統自動保存該值。當系統退出后再次運行時,變量的初始值為上次系統運行過程中變量值最后一次變化的值。
9、開發狗與運行狗的區別?
[開發狗是用于工程開發使用的,為了方便調試支持6小時的連續運行,運行狗是用于工程實際運行,不能進行開發.
21:如何不進入系統桌面環境而直接運行組態王工程如何實現(Win2000系統)?
運行RegEdit文件:找到 我的\HKEY_Local_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\currentVersion\winlogon 將Userinit=c:\winnt\system32\userinit.exe改為: Userinit= c:\program files\kingview\touchvew.exe
22:如何在組態王中修改系統時間?
調用批處理文件:dsh.bat
string Adate = StrFromInt( A年, 10 ) + "-" + StrFromInt( A月, 10 ) + "-" + StrFromInt( A日, 10 );
string Atime = StrFromInt( A時, 10 ) + ":" + StrFromInt( A分, 10 ) + ":" + StrFromInt( A秒, 10 );
string Acommand =InfoAppDir()+"dsh.bat";
Acommand = Acommand + " ";
Acommand = Acommand + Adate;
Acommand = Acommand + " ";
Acommand = Acommand + Atime;
StartApp(Acommand);
批處理文件:dsh.bat
date %1
time %2
22:工程被破壞后如何恢復畫面?
1、新建一工程,在工程瀏覽器中選擇導入,將被破壞工程的畫面導入即可
2、新建一工程,該工程下新建與原來工程*.pic文件名一樣的空畫面,保存畫面.將被破壞工程的*.pic文件拷貝到新建工程的目錄下將新建工程的*.pic文件覆蓋,從新打開新建工程,將畫面逐個打開可以看到工程畫面。
23:如何打印信息到針式打印機?
用函數filewritestr()函數實現,filename參數為“LPT1:”
24:組態王中的報表RTL為如何格式,如何打開?
報表RTL是組態王自己的報表格式,只能通過組態王用載入報表函數(ReportLoad函數)打開。
25:為什么在命令語言中使用報表函數卻不執行?
在應用程序命令語言中使用各種報表函數(如:reportsetcellvalue()等)。當畫面隱含時,函數無法正常執行,如:變量值無法正確寫入對應的單元格中。用戶要注意這種情況,這不屬于軟件錯誤,運行過程中當畫面隱含時不能對報表進行操作。
26:組態王中的打印函數PrintWindow()如何使用紙張的橫向打印功能?
PrintWindow()函數的第二、三個參數不能夠為0并且將打印機的紙張設置為橫向即可;如:PrintWindow( "監控中心", 60,60, 0,10, 10);
27:在歷史趨勢曲線中看不到曲線?
1、數據詞典設置的記錄變化與安全區中沒有選擇數據記錄
2、變量的量程過大,實際顯示的數值占量程的百分比非常小,所以感覺沒有曲線顯示
3、系統時間被修改,歷史數據存儲有誤,所以曲線無法顯示
28:如何根據起始日期時間、終止日期時間查詢歷史趨勢曲線?
使用通用控件中的歷史趨勢曲線:
\\本站點\PHTTime=AHTTime(\\本站點\HTDate,\\本站點\HTTime);
\\本站點\PHTTime1=AHTTime(\\本站點\HTDate1,\\本站點\HTTime1);
\\本站點\PHTTime2=\\本站點\PHTTime1-\\本站點\PHTTime;
批次歷史曲線.SetTimeParam(\\本站點\PHTTime,0,\\本站點\PHTTime2,0);
29:如何利用通用控件中的歷史趨勢曲線作為實時曲線使用?
在畫面屬性命令語言存在時調用歷史趨勢曲線控件HT的方法如下:
HT.HTUpdateToCurrentTime()
30:與SQL SERVER進行數據交換,實數類型存入數據庫后為什么在組態王中無法讀?
原因是因為客戶在數據庫中定義的字段的類型不對。在組態王中定義的內存實型變量,在ACCESS數據庫中對應的字段的類型應該是單精度型,在SQL SERVER數據庫中對應的字段的類型應該是real型.(不能為float型).
31:為什么從EXCEL返回組態王會出錯?
在EXCEL中用 AppActivate "" 函數時,如果EXCEL中為AppActivate "組態王運行系統" ,組態王的設置運行系統中,標題條文本里填寫:組態王運行系統,同時,不要選"標題條中顯示工程路徑",如果選擇了,在AppActivate 應寫"組態王運行系統-c:\…..".否則就會出錯
32:組態王的存盤數據用何方式打開?為什么組態王的歷史記錄文件打開都是亂碼?
*.REC文件存放的歷史數據,不能用excel直接打開,它本身是二進制文件.可以在VBA中調用提供的動態連接庫來訪問。
33:SQLDelete()函數中選擇條件的用法。A3="客戶="+a2做為條件不執行?
sql查詢語句如果查詢的字段為字符串時應使用單引號,a3="客戶’"+a2+"’"即可
34:數據庫插入記錄失。
1、在信息窗中查看數據庫是否連接
2、數據庫表格的字段名與組態王記錄體定義的字段名是否相同3、數據庫表格的字段類型與組態王變量的類型是否符合,推薦使用組態王的表格模板創建表格4、表格中使用的字段名是否為data和time,請改為其他字段名。
35:如何將數據存為.txt文件?
使用函數FileWriteStr(Filename,FileOffset,Message,LineFeed);
例:將名為MsgTag的文字變量寫入文件C:DATA\FILE.TXT的末尾。調用函數FileWriteStr ("C:\DATA\FILE.TXT", 0, MsgTag, 1);
36:數據庫字段為"反應罐1#溫度時",組態王無法通過ODBC往數據庫中寫數據?
ODBC不支持存在’#’字符的字段,不要使用#
37:如何在數據庫中始終保持一個月的數據,自動刪除一個月之前的記錄?
請將控制面板中的區域設置日期改為yyyy-mm-dd格式
數據庫中保存一個月的歷史數據,自動刪除一個月以前的數據。命令語言放在應用程序命令語言啟動時或者事件命令語言$時==1中:
SQLConnect( DeviceID, "dsn=歷史;uid=er;pwd=0");
long month=\\本站點\$月-1;
long year=\\本站點\$年;
long day=\\本站點\$日;
string date1;
if(month==0)
{month=12;
year=\\本站點\$年-1;}
date1= StrFromInt( year, 10 );
date1=date1+"-";
date1 = date1 + StrFromInt( month, 10 );
date1 = date1 + "-" + StrFromInt( day, 10);
string whereexpr="日期={d’"+date1+"’}";
SQLDelete( DeviceID, "A", whereexpr);
if(\\本站點\$月==4||\\本站點\$月==6||\\本站點\$月==9||\\本站點\$月==11)
{ if(\\本站點\$日==30)
{
day=31;
date1= StrFromInt( year, 10 );
date1=date1+"-";
date1 = date1 + StrFromInt( month, 10 );
date1 = date1 + "-" + StrFromInt( day, 10);
whereexpr="日期={d’"+date1+"’}";
SQLDelete( DeviceID, "A", whereexpr);
}
}
38:使用進行網絡配置的遠程站點后,遠程站點的數據詞典中沒有變量顯示?
1、網絡是否聯通
2、主機的工程應該是完全共享,不能是只讀共享,從機是否可以看到工程文件夾,是否可進行讀寫操作
39:s7-200通過PPI與KingView6.1連,5到6小時斷線不能恢復,組態王信息窗口顯示嘗試與S7-200恢復通訊失敗。請問如何處理?
1)西門子S7200使用西門子公司提供的PC/PPI帶纜選用PPI方式與組態王通訊當中,一旦PLC斷電,則必須先用PLC的編程軟件與PLC 通訊一次,實現對PC/PPI電纜上的模塊的初始化后,此時才能重新啟動組態王,建立正常的通訊。
2)若用戶希望在設備斷電后再上電時,組態王能自動恢復與設備的通訊,則不用西門子公司提的PC/PPI電纜,而使用RS232/485的轉換模塊,其中:485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8(自己做線),采用這種方式。
40:組態王6.5安裝后為何撥號網絡無法建立“傳入的連接”?
運行注冊表文件(RegEdit):在注冊表中: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Ras\\AdminDll 刪掉
然后手動在控制面板—管理工具—服務中的“Routing and Remote Access”服務啟動
組態王的n個經典問題解答之三
41:for Internet版本如何通過IE瀏覽方式對數據庫進行查詢?
對于for Internet版本組態王[6.01版],畫面發布不支持SQL函數。所以不能通過畫面調用SQL函數對數據庫進行查詢。但是可以通過一種中介的方式。畫面上定義按鈕,定義按下或彈起時一離散量變化,如離散量: a,按鈕彈起時a=1。在事件 命令語言中定義當a=1時,數據庫進行連接,命令語言如下: if(a==1)SQLConnect(DeviceID,"dsn=web數據查詢;uid=;pwd="); 如此類推通過離散量發生變化從而觸發事件命令語言從而對數據庫進行查詢。這樣發布的畫面可以實現通過IE瀏覽。。
42:訪問組態王發布的頁面時為什么總出現“連接主機失敗”?
1、網絡速度太慢。
2、開發中“網絡配置”沒有配置為“連網”。
3、演示版支持10分鐘的WEB發布,同時只能夠有1個用戶通過IE瀏覽
43、訪問組態王發布的頁面時為什么會提示“連接遠程文件格式”錯誤?
1、[6。01及以前版本]畫面中是否使用了控件、過渡色、其他不支持的圖素。
2、是否將文件發布到了根目錄下,發布文件不能放在根目錄下
44、如何訪問組態王發布的頁面?
1、安裝PWS或IIS軟件并進行配置、即可以在IE 地址欄中輸入\\***.***.***.***(***表示W(wǎng)EB服務器的IP地址)或主機名;
2、如不安裝PWS或IIS軟件,只需要在IE 地址欄中輸入\\***.***.***.***(***表示W(wǎng)EB服務器的IP地址),即能訪問到服務器端共享的所有文件[需要在配置網絡協議時安裝文件打印和和共享服務]。
45、為什么發布的畫面總是一片灰暗沒有圖形?
確認發布路徑下netkingview.cab文件存在,并且大小正確,若沒有該文件或文件損壞,從kingview路徑下拷貝netkingview.cab文件至發布路徑下,[IE是否安裝JAVA的支持文件,從IE安裝盤上得到』
46、web發布后,在客戶端用IE打開html文件時什么都沒有,IE狀態欄提示“完成” ,或者提示javaclass not found?
1、可能發布后的netkingview.cab文件大小為0K,用戶需要將kingview路徑下的netkingview.cab文件 復制一個到發布的路徑下。
2、可能是用戶的java虛擬機存在問題。用戶可以將發布路徑下的netkingview.cab文件解壓縮,同時將 其下的javaclass文件夾放到其上一級目錄。如果這樣操作會出現“連接主機失敗”,則將javaclass文件夾同時復制到客戶端機器的桌面上
47、畫面發布后為什么頁面數據沒有變化?
由于不帶WEB功能的加密鎖不支持WEB。如果小于64點演示,請不要安裝加密鎖,否則若安裝不帶WEB功能的加密鎖,遠程客戶端的數據將不變化。
48:為什么配方調不出來?
1、在配方定義中,表格中的變量數目應該與實際變量數目相同,如果為空的話就無法調用配方
2、檢查配方調用函數設置的路徑是否正確
49、如何在開發系統下設置KVDBGrid控件的列寬?
在開發系統下,同時按下 Ctrl+Alt+O,就可以調整控件的列寬了
50:如果jiami瑣不能正常使用怎么辦?
1、確保正確安裝了jiami鎖的驅動程序,(6。01以前的版本不支持XP)。
2、確保計算機并口模式為ECP(在BIOS中設置) 。
3、如果還不能解決問題,請上外部網站"軟件下載"中下載jiami鎖檢測程序。
4、鎖壞了(禁止帶電拔插狗)
51、使用組態王狗,一旦使用打印機則找不到狗?
1、將并口設為ECP方式(在BIOS中設置)
2、并安裝驅動程序
3、并口的驅動能力可能有問題,建議增加一并口擴展卡,連接打印機。
52、開發的工程如何能不讓別人看到?
1、對于大于64點的工程,如果沒有裝上開發狗的話則不能打開工程
2、在工程瀏覽器的工具菜單中選擇工程jiami可以避免別人打開工程,但一定要記住密碼,因為一旦密碼丟失,沒有后臺可以jiemi。
53:使用三菱fx2n的PLC,使用232bd的通訊模塊與組態王通訊,在組態王上選擇設備fx2->編程口,當plc 設置成stop狀態時,plc與組態王通訊正常,一旦把plc設置為run狀態,plc與組態王出現通訊失敗是為什么?
是否在plc中有一段自己編的有關232bd通訊方面的程序,這段程序與組態王的驅動程序有沖突,把這段程序去掉后,plc不論是stop還是run 狀態,和組態王通訊均正常
54:金星K200S使用通訊模塊K3F-CU2A與組態王通訊不上如何檢查?
1).通訊模塊的運行方式通過模塊上的開關類型選為專用通訊方式。
2).在組態王開發環境中定義設備時選擇 PLC->金星-〉MASTER-K-XXXS。
3).通訊模塊的RS232口到上位機的RS232口之間的連線和標準的有區別,建議用廠家配套電纜。
55:莫迪康PLC通過以太網方式進行通訊,定義設備時,地址一項該如何填寫?
定義設備地址時,格式如下:IP地址 單元號,例如:123.123.123.1 0。↖P地址和單元號之間有空格)。
56: HOSLINK方式,組態王不能控制I/O模塊的輸出。例如組態王中定義IR0100寄存器,執行寫操作之后PLC并不動作是為什么?
對于組態王老版本的驅動程序,上例中只能定義成IR100,而不能定義成IR0100。解決方法:更新驅動程序。兩種方式都支持。
57.使用6臺歐姆龍PLC與上位機進行通訊,如果關掉其中的幾臺PLC,組態王的通訊速度變慢-數據刷新速度變慢是什么原因?
如果關閉一些PLC,組態王會始終嘗試與其恢復通訊,使通訊速度減慢。您可以使用組態王提供的COMMERR寄存器,在關掉PLC之前將相應的COMMERR寄存器置1,屏蔽PLC與組態王之間的通訊。然后再調閉PLC。
58:三菱PLC的A和Q系列以太網通訊方式,PLC程序中需要為通訊做些什么工作?
三菱PLC的A和Q系列,以太網通訊模塊中都有8個通訊緩沖區。PLC與上位機通訊時,每個緩沖區通過一個端口與一臺上位機連接。因此,PLC首先要定義一個唯一的IP地址;需要與幾臺上位機連接,在程序中就要打開幾個緩沖區,分別定義不同的端口;還要循環查詢這些端口,是否有上位機連接進來,以便隨時可以通訊。端口可以定義得比上位機數量多,對通訊沒有影響。強烈要求網內所有PLC定義的端口不要重復,以避免驅動共享變量可能帶來的通訊混亂。
59: S7200使用PPI電纜方式與組態王進行通訊,CPU中可以定義Q,I,M寄存器,而組態王中只有V寄存器。如何連接?
組態王只支持V寄存器,數據類型包括BYTE,INT,UINT,LONG,FLOAT,如果您要監控Q,I,M寄存器,您必須在PLC程序中做一下處理,將Q,I,M寄存器的值傳至V 寄存器,組態王通過對V寄存器的操作來實現對Q,I,M寄存器的監控。
60:組態王如何與三菱FX0n系列的PLC進行通訊
三菱FX0n系列的plc本身只有編程口,如使用組態王與其進行通訊還需給三菱FX0n配置通訊模塊或通訊卡,配置好通訊模塊后與三菱fx2n系列的通訊協議是兼容的,請根據您所選用的通訊模塊在組態王上選用相應的選項。
1.對于232BD:定義設備時,選FX2N。
2.對于485BD,232ADP, 485ADP:定義設備時,選FX2N-485方式
用編程將D8120設置為E080,即通訊參數如下:
link, 7, 無校驗, 1, 9600,
RS485, 數目檢查:YES, 控制程序:Format4.
在D8121中設置地址
組態王的n個經典問題解答之四
61:西門子S7200使用西門子公司提供的PC/PPI電纜選用PPI方式與組態王通訊,一旦PLC斷電通訊不能恢復,重新啟動組態王通訊失敗,必須用西門子的編程軟件和PLC通訊一次后,組態王才能與PLC通訊是為什么?
1).不用西門子公司提供的PC/PPI帶纜,使用RS232/485的轉換模塊,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,采用這種方式連接PLC斷電后組態王能恢復與PLC的通訊。
2).PLC斷電后先用PLC的編程軟件與PLC通訊一次,初始化PC/PPI電纜上的模塊,再使用組態王與PLC通訊
62:用戶使用組態王通過遠程modem撥號與西門子的s7200系列的plc進行通訊。使用ppi協議。modem撥通后,組態王與plc通訊失敗,為什么?
組態王不支持與西門子的plc使用ppi協議通過遠程modem撥號進行通訊,請使用西門子s7200系列的自由口協議(kingview6.0版本),可實現組態王通過遠程modem撥號與西門子的s7200系列的plc進行通訊
63:西門子S73OOMPI方式通訊,PLC內寄存器名稱與組態王支持的寄存器名稱不符如何組態?
組態王支持的寄存器名稱是英文方式,寄存器英德文對照表如下:
德文 英文
A Q 輸出寄存器
M M 位寄存器
DB DB 數據塊寄存器
E I 輸入寄存器
T T 定時器
Z C 記數器
64:組態王與西門子的S7300 MPI方式通訊不上,地址設置為2.0是什么原因?
地址設置錯誤,PLCMPI方式通訊,組態王中設備地址應設成2.2,其中小數點前為MPI地址(即站號),小數點后為MPI設備(即所使用的通訊模塊或CPU模塊)的槽號(slot number)。
65:西門子S7300 MPI方式通訊,CPU 313,使用模擬量模塊E304,E305讀不上來數據是什么原因?
E304,E305模擬量輸入數據是12位的,而組態王只支持BYTE型,所以數據讀不上來,您可以在PLC程序中將模入數據送入DB塊,再利用組態王讀取DB塊的內容。
66:如何使用Profibus-(DP,S7,FMS)協議實現組態王與PLC的通訊?
------實現Profibus-DP通訊需要以下軟硬件配置:
(1) , STEP7V5.0+SP2及以上版本
(2) ,需要購買西門子提供的Softnet-DP , COMPROFIBUS3.3及以上版本 ,.用于實現對主站組態,地址定義,從站類型定義,以及I/O配置,從站參數賦值信息等. 組態完后生成的*.ldb文件將添加到CP中以起動并初始化從站.
(3),通訊卡 (如CP5611,CP5613 等) ,在Profibus -DP通訊網中做為主站
------實現Profibus-S7通訊需要軟硬件支持
(1) STEP7V5.0+SP2及以上版本
(2) 需要購買西門子提供的Softnet-S7軟件 .
(3) 通訊卡 (如CP5611,CP5613 等)
67:如何實現三菱A系列的PLC與組態王進行通訊?
需要選用通訊模塊。
1、 計算機通訊組件A1SJ71C24-R2 應按照如下設置:
將MODE撥盤指向4的位置,本協議只支持通信協議的模式4
2、計算機通訊組件A1SJ71C24-R4 應按照如下設置:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
off on off on on off on on on on off on
mode 選擇 位置 8
組態王中設置: RS_485 , 9600 , 8 , 1, 偶校驗
3、以太網組件:
A1SJ71E71B2 A1SJ71E71B5
在組態王中定義設備三菱-〉中型PLC以太網-〉TCPIP
68:Q系列以太網通訊如何配置?
如果使用Q系列以太網方式,在組態王中定義設備三菱-〉Q系列以太網-〉TCPIP
設備地址格式:aaa.bbb.ccc.ddd:ppppp:t
aaa.bbb.ccc.ddd為PLC的IP地址, ppppp為PLC中定義的端口號,t是連接超時(單位秒),都是十進制數。
69:如何與 MODBUS PLUS協議的設備進行通訊?
此協議需要在你的計算機中安裝Modicon SA85接口卡(一臺計算機最多4塊)。使用廠家提供的電纜,通過卡上的接口與PLC的Modbus Plus接口相連。 在使用SA85卡之前,必須安裝SA85卡的驅動程序。否則組態王不能進行設備定義。
1).組態王定義設備時請選擇MODBUS PLUS下的SA85卡
2). 設備地址
必須在1~64的范圍內給網絡上的每個節點分配一個唯一的地址,一般來說,地址是通過控制器上的一個特殊的DIP開關來設定(或通過主機上的Modbus Plus通訊適配器卡來設定),
3)組態王調用的驅動程序:
ModPlus.dll,需要調用默迪康的兩個庫文件Netbios.dll,Netlib.dll,注,98和2000系統下的庫文件Netlib.dll是不同的。
70:在XP下安裝組態王問題,原來在XP下安裝組態王,現已經全部卸載,想安裝組態王6.5,但安裝程序在安裝后顯示“安裝程序發現機器上已安裝有組態王軟件,單擊“確定”退出后先卸載組態王其他版本,然后再安裝組態王6.5!”,將注冊表中的所有KIngview和亞控的關鍵字刪除,也無法安裝。請問如何解決?
用RegEDIT打開注冊表,查找如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
如果安裝完組態王的各種版本會在注冊表的上述位置中生成一個名為“組態王*”的鍵值(*:為版本號,如:5.1、6.0、.6.01、6.02、6.03、6.5),正常卸載組態王后,該鍵值能正確刪除。如果是非正常卸載(卸載失敗,文件丟失等)該鍵值不能刪除掉,再次安裝組態王6.5時則不能安裝。手動刪除此路徑下的組態王鍵值則可安裝。