樓主  發表于: 2017-02-05 17:37
圖片:
設備軸上只有一個原點感應器和一個正限位,,,并且用的是步進電機 沒有零點信號,,,
這時候應該選擇什么樣的回原點方式,看了下說明書  好像沒有哪一種支持這種情況

還有當感應塊在近點狗信號上面的時候 怎么回原點(看了說明先用JOG離開原點再回,但是怎么判斷感應塊在原點信號

上呢 ?難道再把近點信號并到IO模塊上面占用一個X點嗎)
求大神解惑!
[ 此帖被工控無涯在2017-02-05 17:43重新編輯 ]
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
443489005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 182 點
下載積分: 650 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-11
最后登錄: 2024-05-15
查看443489005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-07 14:02
P8沒有原點重試功能,原點近點信號狀態在緩存器里可以找的到,并不需要并聯到外部I0上。你這個情況推薦用計數器2找原點。