前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15618 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2025-01-09
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-17 14:16
估計是控制運行端子
引用
引用第1樓ymmfa于2017-01-31 22:46發表的  :
感謝分享經驗。

但一般情況 下,變頻器最好直接連接電機,中間不要通過接觸器,繼電器。