weidaoluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 267 點
下載積分: 535 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2022-09-30
查看weidaoluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-24 10:28
請問三菱PLC FX3U二組脈沖輸出的結束標志都是M8029嗎?或者說Y0對應M8029,Y1對應該的是?二組步進同時都在運行,要怎么知道那組已運行結束怎么做?謝謝
joker1874
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2023-08-29
查看joker1874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-24 13:34
M8029是系統內部定位完成標志,伺服上也有一個引腳是定位完成,建議你這個也接上去,有的情況下系統內部定位完成了,但是驅動器上不一定已經走完那些脈沖,所以用伺服自己的定位完成是靠譜的。