樓主  發表于: 2017-01-24 10:28
請問三菱PLC FX3U二組脈沖輸出的結束標志都是M8029嗎?或者說Y0對應M8029,Y1對應該的是?二組步進同時都在運行,要怎么知道那組已運行結束怎么做?謝謝
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 695 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-09-25
查看vios1161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-24 10:48
我是用 M8340和M8350 的B接點來判定是否完成動作。

vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 695 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-09-25
查看vios1161的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-24 11:18
緊隨沒有用…我在做二軸控制時,只要有一軸完成就發出 M8029 ON,這樣另一軸未完成,就會出錯。