iritwq
級別: 探索解密
|
大家好,我是初學者,得到一富士PLC,只會接220V,通電后只有最上面的電源燈亮,試著把24V+端子和輸入com連接,0V端子和輸入端子連接沒有反應,把0V端子和輸入com連接,24V+端子和輸入端子連接也是沒有反應,至此無計可施,下載了Flex PC Programme,系統是win10的無法運行,也沒有編程線,請教大家這個PLC該怎么接線,如何快速判斷它是好的還是壞的? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
這個不是PLC,上面寫著擴展I/O單元. |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
需要主單元,主單元通訊數據線來連接才連接使用.在主單元編程. |
|
---|---|---|
|