wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2458 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-12-26
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-08 21:02
各位請教幾個問題,這款伺服我第一次使用買過來才發現沒說明書,自己下載了一個電子版的很不方便查看
       這款伺服電機的編碼器分辨率為17 bit (160000 ppr)   那就是131072
  剛開始我沒注意按照2500線 分辨率為10000設置的
主要參數:鏈輪12A-15齒-節距為19.05乘以15等于285.75
                    減速機的比速為1/7.5
                    精度要求為0.01mm
                    1÷7.5=0.13333333×285.75=38.1
                    10000÷38.1=262.467192
                     0.01×262.467192=2.62467192這是比率
                  伺服電機的分子設定為1000
                                      分母設定為381
設定過程發現分母怎么也改變不了,分子設定1000可以分母只能為10
      如果按照17位編碼器的分辨率設定
                  131072÷38.1=3440.20997
                   0.01×3440。20997=34.4020997這是比率
                   伺服電機的分子設定為65536
                                       分母設定為1905
這樣我也試過也是分母不能改變只能是10
是不是其他地方參數沒設定好導致不能改變分母?
求那位大師解答。。
dh0010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 2896 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-11-09
最后登錄: 2023-11-18
查看dh0010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-09 21:10
伺服on(使能) 時無法改變分母!