jinbu2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 7046 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2018-10-29
查看jinbu2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-08 20:08
圖片:
接線是按照上圖接的,編好的程序用觸摸屏控制寫入都沒問題(控制電機正反轉及寫入頻率),
現在的問題是無法讀取變頻器的數據,F(xiàn)X3U 485-BD指示燈RD一直不亮,讀取程序詳見如下(程序是經過簡化的):
請各位路過的大俠出手相助!!
[ 此帖被jinbu2008在2017-01-08 23:30重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213201 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-05
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-09 00:14
建議用通訊助手查看一下是不是代碼出錯了!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1