樓主  發表于: 2017-01-03 17:41
6軸伺服, 簡單點位控制。
除去伺服所需要的輸入輸出點。
外加90點輸入,90點輸出,
伺服我選的三菱JE-A的,關鍵還是價格,這個不變。

這樣總共大約130輸入, 120輸出。
初步我想用XH的, 松下的技術說擴展太多;
他們推薦用FP7的 ,
大家伙可以推薦一下選型嗎,  要經濟才好,也可以不選松下,不要國產的。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 866(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-11-06
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 16:32
要我的話兩個FX3U-128MT,再加一個輸入擴展,一個輸出擴展,兩個FX3U-485-BD通訊模塊,以論壇大大這里的價格算,八千多點,這么多個輸入輸出,也差不多這樣了
[ 此帖被賞心悅目在2017-01-05 16:39重新編輯 ]
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 866(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-11-06
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-06 10:31
引用
引用第11樓flyfeky于2017-01-05 21:12發表的  :


幾個軸不在一個PLC里,數據有互鎖。 以前也這樣干過。多謝提供參考。

不存在這個問題吧,從站PLC的數據完全可以由主站給呀,從站PLC只是相當于主站PLC的輸入輸和脈沖輸出點的擴展,實際上我感覺他們都算一個整體呀。