我準備做個變頻器通訊的程序,三菱變頻器跟fx3u通訊,只控制速度,其他信號都接線,最多能控制多少個變頻器?帶八個變頻器通訊周期大概是多長時間?
十六個呢?
東隅已逝,桑榆非晚。
王德位
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 386 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-11-05
查看王德位的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-26 13:28
485模塊最大只是19200
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(apei2014)
    王德位
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 1119 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2016-05-05
    最后登錄: 2024-11-05
    查看王德位的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-06-05 09:54
    引用
    引用第14樓apei2014于2016-12-30 21:39發表的  :

    這樣子的話,速度能同步嗎???
    加減速的時候速度會不會差很多?

    通信做速度同步要開廣播