我準(zhǔn)備做個變頻器通訊的程序,三菱變頻器跟fx3u通訊,只控制速度,其他信號都接線,最多能控制多少個變頻器?帶八個變頻器通訊周期大概是多長時間?
十六個呢?
東隅已逝,桑榆非晚。
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-10-25
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-12-29 10:33
可以加個FX3U-485ADP-MB做MODBUS通訊,最多帶32個,通訊速度沒有影響的