xibuyunshi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xibuyunshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-24 13:43
現場過來的4-20ma的信號,但總是波動太大,所以增加了信號隔離柵,但是液位和現場對不上,看看是不是量程有問題,AIW8這個通道里,現場是0-1bar,對應PLC0-300
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-27 13:28
樓上正解,一般多個程序同時調用一個公共程序時公共程序中最好使用臨時變量,如果使用絕對變量PLC在處理時容易出錯。