樓主  發表于: 2016-12-24 10:59
大家好,我現在想實現一個功能就是,只要M500-M599隨便哪個地址為ON都導通M1這個地址,因為前面M500-M599太多了,全部按照普通那種導通來寫太繁瑣,想請教大家一個更好的方法,非常感謝!
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 3229 點
下載積分: 11956 分
在線時間: 401(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-11-05
查看gcbplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-24 11:17
用比較指令,只要M500-M599不為0,M1有輸出
時間都去哪了?!!