leslie1994
菜鳥努力中
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 856 點
下載積分: 2304 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-11-06
最后登錄: 2022-05-09
查看leslie1994的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-20 20:19
想做一個簡單的測試,就是利用電腦(網絡調試助手)和FX3U-ENET-L通訊。

電腦發數據可被PLC收到,PLC發數據可以被電腦收到。


哪位大神用過這個模塊的,指導一下啊。


FX3U-ENET-L 跟GX WORKS2直連就測試成功了,

步驟如下:一、通過軟 FX Configurator-EN-L 設參數: 1:模塊號設0
                                                                                                   2:運行設置:設IP  :192.168.1.254  
                                                                                                   3:打開設置 在No.3/4 :MELSOFT連接
                            斷電再上電
                      二、GX WORKS2當前連接設置:1:計算機側I/F設置里選Etherent Module  設IP:192.168.1.254  
                                                                                  2.電腦里IP地址設為192.168.1.100
                                    通訊成功,可以下載程序。

現在想讓PLC發數據到電腦,應該怎么設置FX3U-ENET-L的參數,用固定緩沖區通信?具體如何設置?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(朱允芳) 非常謝謝,解決了很大問題
  • 菜鳥努力中
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-12-21 12:09

    這樣玩?