電源輸入是兩相220V,輸出要求是單相220V,輸出端一個點要求是零電位,是把這個點接地然后得到零線?謝謝。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-18 11:08
只有用隔離變壓器可以把輸出單點接地.
自耦變壓器不可以的.