wwwbdabc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 140 點
下載積分: 557 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-02-16
最后登錄: 2021-10-19
查看wwwbdabc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-13 19:54
回原點都可以的,帶的是三菱伺服,做絕對控制或者點動時, 動的時候當前位置有值,停下來后就清0了 不知道怎么弄,  dfrom k0 k26 d10 k1   程序就照的fx-1pg那個定位模塊手冊上的例子寫的。 接線就接了 脈沖 方向 dog 還有供電  ,,,stop,和 z相信號 沒接。剛開始搞三菱的 不知道怎么弄求大神指點。
[ 此帖被wwwbdabc在2016-12-15 13:38重新編輯 ]
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6810 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-26
查看b1226397886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-16 08:28
首先要搞明白由于什么原因?qū)е虑辶。一般的原因有,清零程序進行了清零,外部進行了清零,電池掉電清零等。