我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 11:25
樓主,你手冊上只是說單回路建議的斷路器是15A,不是說額定電流15A,額定電流在4/5安培,再加上考慮過載能力等,放大額定電流的2-3倍選斷路器,總電源斷路器可以結合額定總電流,加上同時性的過載空間就可以了,設備這么多,總額定電流放大20%肯定沒問題的