joeq68
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-11-16
最后登錄: 2017-04-23
查看joeq68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-16 20:07
利用脈沖接步進電機驅動器控制步進電機,電機不轉,手動用用一個5V的正極模擬脈沖就能轉。脈沖有輸出,但是把頻率放低之后測得高低電平的壓差只有0.5,COM端接了5v+,這樣沒法時不進電機轉動啊,是不是因為電壓差太小了,對于步進電機驅動器來說,跟沒脈沖一啊,這樣怎么解決,請問你們的脈沖高低電平的壓差是多大,求賜教!多謝。
joeq68
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-11-16
最后登錄: 2017-04-23
查看joeq68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-16 20:54
我換了一個繼電器類型的,然后自己寫了一個低速脈沖信號,只控制轉動,不控制方向,就能實現轉動。請問晶體管型的到底該怎么用。
joeq68
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-11-16
最后登錄: 2017-04-23
查看joeq68的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-29 18:30
已經整明白了  多謝各位