樓主  發表于: 2016-11-16 09:49
FX3U RS485ADP與變頻器通信簡單,因為它是持MODBUS.這次使用RS485-BD通信塊,只能用無協議通信寫,與臺達變頻器VFD-M通信  ,ASCII模式, 這次用RS2指令寫,已測試成功.需要的看看,請注意通信格式保持一致


變頻設置:1參數  設置值  說明
P00 03  主頻率輸入由串行通信控制(RS485)
P01 03  運轉指令由通訊控制,鍵盤 STOP 有效
P88 01  VFD-M系列變頻器的通訊地址為 1
P89 01  通訊傳送速度 Baud rate 9600
P92 00  MODBUS  ASCII 模式,資料格式<7,N,1>
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chinwhsu)
  • 下載積分:+1(18503853652) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(評論墨可能)
  • 下載積分:+1(w355671456) 感謝分享
  • 下載積分:+1(syliuxue) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(d503922287)
  • 下載積分:+5(旭日東升) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(apei2014) 真誠感謝!
    w1w1w1000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 260 點
    下載積分: 3926 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2011-10-10
    最后登錄: 2024-10-20
    查看w1w1w1000的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-11-23 16:17
    在哪兒下載程序那