will
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 110 點
下載積分: 675 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-12-11
查看will的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-13 23:10
圖片:
最近把WORKS2和DEVELOPE都升級了,怎么就打不開原來的GPPW格式的文件了呢,哪位大神碰到過,是軟件裝的有問題嗎
打開后直接又跳轉到DEVELOPE軟件了
works2版本為1.531D
develope版本為8.103H
[ 此帖被will在2016-11-13 23:40重新編輯 ]
will
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 110 點
下載積分: 675 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-12-11
查看will的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-14 21:23
操作順序是沒有問題的,以前低版本的也可以,但是兩款軟件升級了以后按原來的步驟操作就會彈出上面的對話框,直接跳轉到DEVELOPE了,不知何故
will
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 110 點
下載積分: 675 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-12-11
查看will的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-15 23:03
還是不行,有碰到過的嗎
will
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 110 點
下載積分: 675 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-12-11
查看will的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-21 23:29
感謝回復指導的各位大俠,問題找到了,軟件都沒有問題,也可以打開DEVELOPE格式文件,只是當打開A系列或者WORKS-2不支持的PLC類型的文件是才會直接跳轉到DEVELOPE,軟件本身就是這樣,只是之前的低版本的不會直接跳轉而已,自己繞進去了,謝謝各位