yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-31 21:12
PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B


請教各位師傅在執行DOG搜索 回原點時,碰到X02 原點開關后可以 減速,但 電機一直轉不停,找 不到原點,不知道什么原因,請教下

PLC型號:FX3U-32T-ES   臺達伺服型號: ASD-B2-0721-B  電機型號:ECMA-C20807RS

不知道接線對不對 我估計是不是X7信號線接錯了。 X7正確的接線是怎么樣子的,或伺服是不還需要設置什么參數如果用ZRN指令就可以回原點。


請問如果根據這張圖,44端子接X7      19端子 接0V 不知道是不是這樣的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9425 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-26
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-31 21:25
X007是輸入點,應該接到伺服驅動器的Z 相脈沖輸出。
樓主留言:
你好,謝謝你的答復,我不知道Z相脈沖怎么接,
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9425 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-26
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-01 06:58
OCZ接X007,GND 接24V的負端