2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-08-15
查看2003922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-27 10:52
大家好!有沒有哪家PLC可以做到定位指令運動中更改目標定位值?或者有什么方案可以實現?“運動中”改變目標值。
可能大家有的沒有明白我的意思,運動中更改什么意思呢?就是比如三菱絕對定位指令DRVI K20000 K5000 Y0 Y4已經被驅動了,那這時伺服是不是已經開始運行了呢?是的,伺服正朝著目標值K20000接近,此時我突然改變目標值K20000為K30000,這時正在行進中的伺服不可以停機而改到K30000的地點定位停機。
先說明下三菱不管什么系列都做不到、歐姆龍也做不到、其他主流品牌還未知。
說明下:中斷定位時不可行的,中斷距離是固定的,我就算用中斷但每次距離不固定。
[ 此帖被2003922在2016-11-21 12:24重新編輯 ]
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-05-19
查看zhoufall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-28 21:08
引用
引用第11樓2003922于2016-10-28 13:50發表的  :
是這樣,因為我伺服是皮帶向著一個方向運轉的,在沒有目標值時也要運轉起來,這樣就需要給定一個假想值,在運行過程中得到真實值但不能停機,得到那一刻即開始向目標值前進定位。

什么伺服?什么應用?
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲