樓主  發表于: 2016-10-24 21:51
遇到同樣問題  有兩個寄存器D10 、D11,D10=H0001、D11=H056,現在我需要將D10的低8位和D11的低8位合到一起存到另外一個寄存器D12里,D10的值為D12DE 高8位,D11D的值為D12的低8位 應該怎么做?
至小屋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-10-31
查看至小屋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 16:57
LD X0
SMOV D10 K2 K2 D12 K4
SMOV D11 K2 K2 D12 K2
三菱移位指令可以輕松完成