樓主  發表于: 2016-10-24 11:13
圖片:
機器之前一直運行正常,停用一個多月后再次開機就運行不了了,錯誤指示燈不停的閃爍,錯誤代碼6401,PLC型號為FX-3U。重新下載一遍程序后機器又恢復正常了。請問是各位大俠是什么原因導致出現錯誤代碼6401,會不會因為是高仿品所以才容易出現這種問題,還有就是長時間斷電后會不會再次出現這種問題。望高手指教,謝謝
[ 此帖被zhongliang在2016-10-24 12:28重新編輯 ]
****************************學海無涯****************************
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-24 16:13
參數錯誤[M8064(D8064)]
0000-無異常
*請停止可編程控制器,正確設定參數。
6401程序和校驗不一致
*安裝了存儲器盒時,對未支持版本的可編程控制器,請確
6402內存容量的設定錯誤
認沒有使用以下功能。
6403保持區域的設定錯誤
-無法解除的保護
6404注釋區域的設定錯誤
(FX3U·FX3UC可編程控制器Ver.2.61版本以上支持)
6405文件寄存器的區域設定錯誤-模塊密碼的執行程序保護功能
(FX3U·FX3UC可編程控制器Ver.3.00版本以上支持)
6406BFM初始值數據的和校驗不一致
-FX3U-FLROM-1M的使用
6407BFM初始值數據異常
(FX3U·FX3UC可編程控制器Ver.3.00版本以上支持)
6409其他的設定錯誤
停止
6411內置CC-Link/LT設定(專用區域)的參數錯誤
運行
內蔵CC-Link/LT設定(特殊設定區域)的參數和校
6412*請停止可編程控制器,正確設定參數。
驗不一致
*正確設定參數后,請將電源斷開后重新上電。
內蔵CC-Link/LT設定(專用區域)的參數和校驗不
6413
一致
*請停止可編程控制器,正確設定特殊參數。
6420特殊參數的和校驗不一致
*正確設定特殊參數后,請將電源斷開后重新上電。
*確認特殊參數的錯誤代碼(D8489)的內容及特殊適配器/特
6421特殊參數的設定錯誤殊模塊的故障排除后,正確設定特殊參數。
*正確設定特殊參數后,請將電源斷開后重新上電。
樓主留言:
6401程序和校驗不一致,是啥意思,是什么原因導致程序和衦?yàn)不一致呢
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-26 11:24
*請停止可編程控制器,正確設定參數。
*安裝了存儲器盒時,對未支持版本的可編程控制器,請確
認沒有使用以下功能。
-無法解除的保護
(FX3U·FX3UC可編程控制器Ver.2.61版本以上支持)
-模塊密碼的執行程序保護功能
(FX3U·FX3UC可編程控制器Ver.3.00版本以上支持)
-FX3U-FLROM-1M的使用
(FX3U·FX3UC可編程控制器Ver.3.00版本以上支持)   這是手冊上的關于6401的解決方法
樓主留言:
沒有安裝存儲器盒,沒有設置任何保護
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-26 14:57
仔細分析程序和參數
樓主留言:
機器之前一直是可以正常運行的啊,就是斷電停機了很長時間,再開就不行了