樓主  發表于: 2016-10-22 20:43
圖片:
我是想用這個計數器,記Q0.0亮3次,就熄滅轉到下一個網絡,編譯時能流逆轉錯誤,怎么回事
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-24 16:05
漏了計數器的復位條件沒有寫