s型稱重傳感器變送器輸出該怎么選擇,一般是負10v到正10v    但是ad模塊好像讀不了負的電壓啊    怎么辦?   我拉力和壓力都要測的。        
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-09 15:21
打大部分有-10v