天國恰恰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 670 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2022-03-12
查看天國恰恰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-19 15:04
最近在設計一個機臺

使用
400W伺服馬達     額定電流2.6A     舜時最大電流7.8A
750W伺服馬達     額電電流5.1A     舜時最大電流15.3A


請問計算無熔絲開關電流

是以額定電流計算還是舜時最大電流計算呢?
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-19 16:21
1.7倍是經驗值,還是計算得來的?
引用
引用第1樓wul2.4g于2016-10-19 16:00發表的  :
以馬達額定電流的1.7倍選擇塑殼式斷路器電流!因為斷路器出廠的瞬時電流出廠都以10倍的斷路器額定電流整定,所以可不考慮!!