請教各位道友,11KW電機空轉電流5A,堵轉后電流三相平衡保持36A,是否正常?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-25 20:23
不知樓主的電機是什么電機,查表得知Y系列11kW4極電機的額定電流為22.6A。根據空載電流通常為其額定電流的30~60%,按30%計也應有6.78A。電機的堵轉電流等于電機的啟動電流,通常為其額定電流的4~7倍,按4倍計也應該有90.4A。

現在樓主的電機“空轉電流5A,堵轉后電流三相平衡保持36A”,確實質量太好了,不知道是哪個品牌呢?!
樓主留言:
銘牌都沒得有了,是減速機和電機直連的那種。我們現在懷疑電機有問題。因為帶負荷就過流了,而且電機在運行時電流實在太過平衡了,小數點后的第一位都幾乎一樣