前段時間有個朋友請我看看一個江蘇張家港生產的液壓彎管機,那個彎管機一天工作里有幾十次會角度出錯,比如設定是60度,出故障時會彎到80幾度,那根鋼管就報廢了,他說這問題已經好幾年了,也報廢了不少材料。期間也請幾個師傅修過,連歐姆龍PLC都買來新的,但是沒換,因為程序有密碼無法換新PLC。
我查看出故障時的情況,彎度過頭時,屏幕上顯示的實時角度也過大,說明旋轉編碼器是沒有問題的,重新換了所有的繼電器問題依然會出現,無計可施下換新的歐姆龍360編碼器,依舊。
再后來懷疑電壓不穩,由于暫時沒有穩壓的設備,在24V的開關電源輸出端24V并聯一個2200微法的電解電容,到現在2個月了,再沒有出現故障。我也不知道是啥原因,24V會影響到角度。碰到類似的情況朋友們可以借鑒一下。
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-14 12:29
嗯,反正故障已經消除了,這個問題都幾年了,24V的開關電源只是那些中間繼電器用,油路電磁閥是110V的,由24V繼電器來通斷電磁閥的110V。
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-17 14:07
引用
引用第6樓shuai3982于2016-10-15 22:21發表的  :
是什么架構的,開關電源影響的沒有遇到過

是液壓推動齒輪旋轉,編碼器的脈沖到設定的角度一樣時馬上停止液壓電磁閥,基本是這個原理