付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-12-28
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-13 07:58
前段時間有個朋友請我看看一個江蘇張家港生產的液壓彎管機,那個彎管機一天工作里有幾十次會角度出錯,比如設定是60度,出故障時會彎到80幾度,那根鋼管就報廢了,他說這問題已經好幾年了,也報廢了不少材料。期間也請幾個師傅修過,連歐姆龍PLC都買來新的,但是沒換,因為程序有密碼無法換新PLC。
我查看出故障時的情況,彎度過頭時,屏幕上顯示的實時角度也過大,說明旋轉編碼器是沒有問題的,重新換了所有的繼電器問題依然會出現,無計可施下換新的歐姆龍360編碼器,依舊。
再后來懷疑電壓不穩,由于暫時沒有穩壓的設備,在24V的開關電源輸出端24V并聯一個2200微法的電解電容,到現在2個月了,再沒有出現故障。我也不知道是啥原因,24V會影響到角度。碰到類似的情況朋友們可以借鑒一下。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11416 個
工控威望: 18795 點
下載積分: 12755 分
在線時間: 2711(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-26
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 09:08
按樓主這樣的處理辦法應該是這個開關電源輸出濾波不良,紋波過大,所以加電容消除,同時并聯大容量電容對帶負載能力有所提升(估計是你開關電源自身的濾波電容容量衰退)
三人行者必有我?,擇其善者而從之