變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9675 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-01-24
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-14 19:59
我是強電走安裝板前面,弱電在變頻旁邊打孔從安裝板后面走過來,強弱電分開。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
    711022027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 493 個
    工控威望: 10025 點
    下載積分: 9675 分
    在線時間: 650(小時)
    注冊時間: 2008-03-23
    最后登錄: 2025-01-24
    查看711022027的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-10-21 07:35
    引用
    引用第28樓liu1980于2016-10-14 21:23發表的  :

    實際效果怎么樣,你最多試過多大功率的變頻器,而不產生干擾的。
    我們廠的變頻器一直沒有解決這個問題,觸摸屏刷新比較慢,一共9臺富士變頻器通過RS485與觸摸屏通訊,一臺220KW、一臺160KW,還有5臺15KW,主要是220KW的那臺干擾。

    一共三十多臺變頻器,大的37KW,22KW的22臺,沒有用通信控制,速度PLC模擬量控制,運行/停止/報警/復位用遠程I/O模塊控制。優點反應速度快,速度可以多臺一起調。就是100多米遠的一臺電磁流量計信號有點被干擾,套磁環也解決了。