變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-11-28 18:17
把蔽頻線的蔽頻層不接地的一端通過導(dǎo)線與接地另一端連接。