guangyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 191 點
下載積分: 603 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2006-09-25
最后登錄: 2014-03-05
查看guangyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-20 12:18

生產中設備計時同時計數,怎么算出即時的生產效率?每小時多少個?用三菱的PLC怎么編程?主要是除法指令DIV怎么應用?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-20 14:30
除法這樣用

[DIV  D0 D1 D2]

舉例,如果這里D0等于20,D2等于2,那么就相當于 DIV K20 K2 ,結果D2等于10

PLC運行中,D0和D1的數值改變,D2也馬上改變

如果需要小數點,應該用FX2N的,使用EDDIV
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水