樓主  發表于: 2016-09-27 14:10
有一套產品,要賣到零下20-30度的工作環境中,之前用普通的接觸器控制電機啟動,很快就壞了。請問各位師傅,用什么接觸器好,最好有具體的型號?或者還有什么辦法啟動電機工作,謝謝!
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28049 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-04
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-27 17:50
電機功率是22kw,除用固態繼電器和變頻(說明書只允許零下10度)還有什么方法?
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28049 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-04
查看chou2003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-27 18:09
由于溫度太低,接觸器外殼碎裂,彈簧嚴重失去彈力。