yushengquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 185 點
下載積分: 3738 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-02-04
最后登錄: 2024-10-20
查看yushengquan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-25 06:21
大師好,廠里有臺機器,原用臺達vFD004EL21A變頻器,共4個,壞了2個,現更換2個施耐德ATv312H075M2變頻器,通訊線采用網線接口,共使用兩條線將4個變頻器并聯,采用485轉232與電腦通信,請問,施耐德變頻器里有哪些參數要修改,謝謝大師們!
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 697 點
下載積分: 7 分
在線時間: 1517(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-11-05
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-25 10:16
不是與PLC通訊么,怎么動作是在電腦里編程嗎?485走的是modbus rtu吧,那就輪詢遍歷,我這說的都是與PLC通訊,不知道在PC機中設置是否一致,記得施耐德好像有SOMOVE變頻器編程軟件,具體通訊方面沒做太多研究