就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
睡前還是問下各位師父,有試過直接用DRVA指令定位,不編原點回歸指定ZRN使用嗎?長期使用會有什么問題出現?會不會定位扁差很多?超過1mm嗎?因輸入端子不夠,所以沒辦法加原點回歸指令’。又不想挽PLC型號或者加定位模塊。本身沒多少利潤……求試過的社友給點意見…… |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
伺服是用來代替用手來轉動轉盤用的,只要每次起動到停止,吳差不超過1豪米就行了。主要定位是靠氣缸鎖定。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
大哥這我知道,問題在于PLC輸入點用完了!不要求定位百分百準,只要長期累積吳差不超過1豪米就Ok啦。機械主要是靠氣缸鎖死定位的,考慮到長時間用手轉動比輕累才改用伺服代替人工轉動。至于停電和動過位置,我可以用手來重新定位好,在開機運作。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
嗯這方法行的通,但我是固定脈沖不變的,應該不用清寄存器吧? |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
為了準確安全,麻煩也要做,我是用完了輸出點,才不做的。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
明白了,說到點子上了。謝謝 |
---|---|
|